1803326 2019-06-06 08:59:49 | 江苏省 土建计量GTJ | 1419查看 4回答
请问暗柱箍筋a、b两种形式我这样设置对吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
方法正确。就是分开定义布置,一、正常箍筋录入,二、其它箍筋录入。间距200,隔一布一。
2019-06-06 09:06:01
-
你全是箍筋方向,这个箍筋间距应该是100,才能满足。
2019-06-06 09:06:28
-
其它箍筋中的内容好像也可以在截面中画吧?
2019-06-06 09:07:32
-
ab是箍筋和拉筋,b其垂直向没有箍筋,由剪力墙水平钢筋固定。暗柱在参数构件中,您已经设置有箍筋和拉筋,就不能在其他箍筋中再编辑,否则就是重复计算。
2019-06-06 09:10:20