邮箱:1793950241@qq.com 2019-06-06 11:31:02 | 广东省 安装 | 659查看 6回答
室内外排水管道的界线问题
室内排水的界线在定额书上说的是室外管道的第一个排水检查井 如果排水到绿地。能否将绿地考虑成排水检查井?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸中排水管未画完整,且无井,按检查井考虑不妥,可以计算到外墙皮1.5米
2019-06-06 11:40:27
-
没有检查井,计算到外墙皮外1.5米。
首次提交 2019-06-06 11:40:28 最近修改2019-06-06 11:40:52 (修改过1次)
-
这个需要设计来明确,室内管线在楼外甩口的距离,我们这边是室内管线在楼外甩口80cm(出外墙),80cm之外的算作室外管线。您这个没有检查井,最好还是咨询下设计
2019-06-06 12:02:11
-
室内外排水管道的界线 1、距离外墙1.5米、2、至室外管道的第一个排水检查井。
可以考虑将绿地考虑为排水检查井
2019-06-06 12:57:32
-
个人建议:是按照图纸所示计算,做一个说明。
2019-06-06 13:41:11
-
算到外墙皮外1.5米
2021-09-27 16:01:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看