悠悠 2019-06-06 14:50:07 | 安徽省 土建预算土建计量GTJ | 4313查看 2回答
GTJ2018脚手架是图和算的
GTJ2018脚手架是图和算的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据各地的规则,按要求计算的,里脚手架在砌体墙中套取代码及定额,满堂脚手架在天棚构件套定额和代码,外脚手架一般手算
广西的规则给你参考
1.砌筑脚手架。
(1)不论何种砌体,凡砌筑高度超过1.2m以上者,均需计算脚手架。
(2)砌筑脚手架的计算按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算。
(3)外墙脚手架按外墙外围长度(应计凸阳台两侧的长度,不计凹阳台两侧的长度)乘以外墙高度,再乘以1.05系数计算其工程量。门窗洞口及穿过建筑物的车辆通道空洞面积等,均不扣除。
外墙脚手架的计算高度按室外地坪至以下情形分别确定:
①有女儿墙者,高度算至女儿墙顶面(含压顶)。
②平屋面或屋面有栏杆者,高度算至楼板顶面。
③有山墙者,高度按山墙平均高度计。
(4)同一栋建筑物内:有不同高度时,应分别按不同高度计算外脚手架;不同高度间的分隔墙,按相应高度的建筑物计算外脚手架;如从楼面或天面搭起的,应从楼面或天面起计算。
(5)天井四周墙砌筑,如需搭外架时,其计算工程量如下:
①天井短边净宽b≤2.5m时按长边净宽乘以高度再乘以1.2系数计算外脚手架工程量。
②天井短边净长在2.5m<b≤3.5m时,按长边净宽乘以高度再乘以1.5系数计算外脚手架工程量。
③天井短边净宽b>3.5m时,按一般外脚手架计算。
(6)独立砖柱、突出屋面的烟囱脚手架按其外围周长加3.6m后乘以高度计算。
(7)如遇下列情况者,按单排外脚手架计算。
①外墙檐高在16m以内,并无施工组织设计规定时。
②独立砖柱与突出屋面的烟囱。
③砖砌围墙。
(8)如遇下列情况者,按双排外脚手架计算。
①外墙檐高超过16m者。
②框架结构间砌外墙。
③外墙面带有复杂艺术形式者(艺术形式部分的面积占外墙总面积30%以上),或外墙勒脚以上抹灰面积(包括门窗洞口面积在内)占外墙总面积25%以上,或门窗洞口面积占外墙总面积40%以上者。
④片石墙(含挡土墙、片石围墙)、大孔混凝土砌块墙,墙高超过1.2m者。
⑤施工组织设计有明确规定者。
(9)凡厚度在两砖(490mm)以上的砖墙,均按双面搭设脚手架计算,如无施工组织设计规定时:高度在3.6m以内的外墙,一面按单排外脚手架计算,另一面按里脚手架计算;高度在3.6m以上的外墙,外面按双排外脚手架计算,内面按里脚手架计算;内墙按双面计算相应高度的里脚手架。
(10)在旧有的建筑物上加层:加二层以内时,其外墙脚手架按第1条第(3)点的规定乘以0.5系数计算;加层在二层以上时,按上述办法计算,不乘以系数。
(11)内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量。下列情况者,也按相应高度计算里脚手架工程量。
①砖砌基础深度超过3m时(室外地坪以下),或四周无土砌筑基础,高度超过1.2m时。
②高度超过1.2m的凹阳台的两侧墙及正面墙、凸阳台的正面墙及双阳台的隔墙。
2.现浇混凝土脚手架。
(1)现浇混凝土需用脚手架时,应与砌筑脚手架综合考虑。如确实不能利用砌筑脚手架者,可按施工组织设计规定或按实际搭设的脚手架计算。
(2)单层地下室的外墙脚手架按单排外脚手架计算,两层及两层以上地下室的外墙脚手架按双排外脚手架计算。
(3)现浇混凝土基础运输道。
①深度大于3m(3m以内不得计算)的带形基础按基槽底面积计算。
②满堂基础运输道适用于满堂式基础、箱形基础、基础底短边大于3m的柱基础、设备基础,其工程量按基础底面积计算。
(4)现浇混凝土框架运输道,适用于楼层为预制板的框架柱、梁,其工程量按框架部分的建筑面积计算。
(5)现浇混凝土楼板运输道,适用于框架柱、梁、墙、板整体浇捣工程,工程量按浇捣部分的建筑面积计算。
下列情况者,按相应规定计算:
①层高不到2.2米的,按外墙外围面积计算混凝土楼板运输道。
②底层架空层不计算建筑面积或计算一半面积时,按顶板水平投影面积计算混凝土楼板运输道。
③坡屋面不计算建筑面积时,按其水平投影面积计算混凝土楼板运输道。
④砖混结构工程的现浇楼板按相应定额子目乘以系数0.5。
(6)计算现浇混凝土运输道,采用泵送混凝土时应按如下规定计算。
①基础混凝土不予计算。
②框架结构、框架-剪力墙结构、筒体结构的工程,定额乘以系数0.5。
③砖混结构工程,定额乘以系数0.25。
(7)装配式构件安装,两端搭在柱上,需搭设脚手架时,其工程量按柱周长加3.6m乘以柱高度计算,并按相应高度的单排外脚手架定额乘以系数0.5计算。
(8)现浇钢筋混凝土独立柱,如无脚手架利用时,按(柱外围周长+3.6m)×柱高度按相应外脚手架计算。
(9)单独浇捣的梁,如无脚手架利用时,应按(梁宽+2.4m)×梁的跨度套相应高度(梁底高度)的满堂脚手架计算。
(10)电梯井脚手架按井底板面至顶板面高度,套用相应定额子目以座计算。
(11)设备基础高度超过1.2m时:
①实体式结构:按其外形周长乘以地坪至外形顶面高度以平方米计算单排脚手架。
②框架式结构:按其外形周长乘以地坪至外形顶面高度以平方米计算双排脚手架。
3.构筑物脚手架。
(1)烟囱、水塔、独立筒仓脚手架,分不同内径,按室外地坪至顶面高度,套相应定额子目。水塔、独立筒仓脚手架按相应的烟囱脚手架,人工费乘以系数1.11,其他不变。
(2)钢筋混凝土烟囱内衬的脚手架,按烟囱内衬砌体的面积,套单排脚手架。
(3)贮水(油)池外池壁高度在3m以内者,按单排外脚手架计算;超过3m时可按施工组织设计规定计算,如无施工组织设计时,可按双排外脚手架计算;池底钢筋混凝土运输道参照基础运输道;池盖钢筋混凝土运输道参照楼板运输道。
(4)贮仓及漏斗:如需搭脚手架时,按本定额相应子目计算。
(5)预制支架不得计算脚手架。
4.装饰脚手架。
(1)满堂脚手架按需要搭设的室内水平投影面积计算。
(2)定额规定满堂脚手架基本层实高按3.6m计算,增加层实高按1.2m计算,基本层操作高度按5.2m计算(基本层操作高度为基本层高3.6m加上人的高度1.6m)。室内天棚净高超过5.2m时,计算了基本层后,增加层的层数=(天棚室内净高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。
如建筑物天棚室内净高为9.2m,其增加层的层数为:(9.2-5.2)÷1.2 ≈ 3.3,则按3个增加层计算。
(3)高度超过3.6m以上者,有屋架的屋面板底喷浆、勾缝及屋架等油漆,按装饰部分的水平投影面积套悬空脚手架计算,无屋架或其他构件可利用搭设悬空脚手架者,按满堂脚手架计算。
(4)凡墙面高度超过3.6m,而无搭设满堂脚手架条件者,则墙面装饰脚手架按3.6m以上的装饰脚手架计算。工程量按装饰面投影面积(不扣除门窗洞口面积)计算。
(5)外墙装饰脚手架工程量按砌筑脚手架等有关规定计算。
(6)铝合金门窗工程,如需搭设脚手架时,可按内墙装饰脚手架计算,其工程量按门窗洞口宽度每边加500mm乘以楼地面至门窗顶高度计算。
(7)外墙电动吊篮,按外墙装饰面尺寸以垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口面积。
首次提交 2019-06-06 14:53:05 最近修改2019-06-06 15:05:41 (修改过1次)
-
你好,这个脚手架是按照建筑面积或者外立面面积计算的。你就按照相应的计算就可以的。你好,这个脚手架是按照建筑面积或者外立面面积计算的。你就按照相应的计算就可以的。
2019-06-07 22:27:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看