• 配线保护管遇到下列情况之一时,需要增设管路接线盒?这是哪里的规定,定额里没有啊

    河南地区的----管长度每超过30m,无弯曲 2)管长度每超过20m,有1个弯曲 3)管长度每超过15m,有2个弯曲 4)管长度每超过8m,有3个弯曲

    问:这是哪里的规定,定额里没有啊,电气规范我也没找到?



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范;P68,注6.

    2019-06-06 16:12:48 

  • 你好:这就是规范规定的。接线盒配线

    2019-06-06 16:16:32 