    我的板全部布置了双层双向钢筋,可是我在选的时候 提示要布置在板上,是不是因为楼梯位置没有布置板?这种情况该如何处理?还是有其他我不知道的问题双层双向

    2019-06-07 15:29:36 补充

    我把楼梯的位置也提前布置板再删除版,绘制的双层钢筋也就删除了  该如何处理?

    双向钢筋

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你是选择多板布置,可能是板块之间存在有空隙,应该将空隙补画上板,可以将梁及柱隐藏就可以看到。

    楼梯可以布置上板洞,或者删除时也要把梁上的板删除。

    首次提交 2019-06-07 15:28:49  最近修改2019-06-07 15:32:12 (修改过1次)

  • 你没布置板的地方不能布置受力筋