ANDYHL 2019-06-09 15:29:42 | 江苏省 土建 | 1318查看 1回答
天棚批腻子
老师,楼层高度2.9米,墙面抹灰+批腻子,天棚批腻子,柱、梁面批腻子,请问脚手架怎么套?
1、墙面抹灰,套抹灰脚手架,批腻子套抹灰脚手架*0.1
2、柱、梁面批腻子套抹灰脚手架*0.1
3、天棚批腻子脚手架不用再套了。是否包括在1、2内了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般像这种标准层,可计算建筑面积的套用综合脚手架后不需要再单独套用其他脚手架。
对于不能套用综合脚手架的按单项脚手架分别套取:在套取墙面抹灰脚手架后,批腻子再套抹灰脚手架*0.1;天棚批腻子不包含在内,因为服务对象不同,不好利用,在处理天棚批腻子,应同墙柱面一样,取天棚抹灰脚手架*0.1,若天棚没有抹灰而是直接批腻子,套天棚抹灰脚手架。
2019-06-10 07:44:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看