• 天棚批腻子

    老师,楼层高度2.9米,墙面抹灰+批腻子,天棚批腻子,柱、梁面批腻子,请问脚手架怎么套?

    1、墙面抹灰,套抹灰脚手架,批腻子套抹灰脚手架*0.1

    2、柱、梁面批腻子套抹灰脚手架*0.1

    3、天棚批腻子脚手架不用再套了。是否包括在1、2内了。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般像这种标准层,可计算建筑面积的套用综合脚手架后不需要再单独套用其他脚手架。

    对于不能套用综合脚手架的按单项脚手架分别套取:在套取墙面抹灰脚手架后,批腻子再套抹灰脚手架*0.1;天棚批腻子不包含在内,因为服务对象不同,不好利用,在处理天棚批腻子,应同墙柱面一样,取天棚抹灰脚手架*0.1,若天棚没有抹灰而是直接批腻子,套天棚抹灰脚手架。