蓝天 2019-06-11 11:38:01 | 广东省 安装 | 363查看 1回答
请问图中的说明我理解的对吗?
上喷淋头和层高距离为100mm,在梁间布置时,上喷淋头与层高距离不大于550mm
梁高900mm,从消防主管到上喷淋头位置的那段立管最少长度不会少于350mm对吗?
层高4000mm,下喷头安装位置在2200mm,下喷头的立管长度是900mm吗?
2019-06-11 14:35:35 补充
这说明只是针对上喷的吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
理解的不对
说明中溅水盘与顶板的距离不可大于550mm,可你的立管都是900mm了
2019-06-11 11:45:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看