夏末低吟しovの U 2019-06-11 16:22:17 | 河北省 安装预算 | 654查看 2回答
怎么理解连接吊扇的管和线
系统图上显示的吊扇的线穿PC20的管,但是平面图上却标着是2根PC25的管。F4回路一共控制八个吊扇,该怎么理解2PC25的含义,是只有到第一个吊扇是2PC25,剩下七个吊扇依旧是穿PC20的管?还是八个吊扇都穿2PC25的管?求大神指点
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图右边的吊扇穿PC25的管,左边的穿PC20的管
2019-06-11 16:32:22
-
是否用2根PC25线管,要取决于管内穿线总根数。本图中10根线为8根相线、1根零线、1根地线,就需要PC25管两根;具体涉及到8根、6根、4根、3根线的,应根据图纸总说明及规范要求去选择PC20管1根、PC25管1根、PC25管2根。当然,线的根数多少可以调整线管的管径。本设计仅把线管管径考虑在直径25及以下。不知是否对你有帮助。
2019-06-11 17:27:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看