• 洞口补强暗梁和剪力墙暗梁同时存在

    图纸剪力墙布置图有暗梁大样图,总说明标识洞口上下增加补强暗梁,洞口高度3.9,层高4.5,补强暗梁和剪力墙暗梁重合怎么办?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    4.5-3.9=0.6暗梁是600高,布置一次即可。

    2019-06-12 09:19:44 

  • 暗梁就是在墙中的,不重叠就不叫暗梁了。


    暗梁布置到墙上就对了。