• 请问第一张图的板筋布置和第二张的布置有区别吗?别人告诉我第一张图也是双层双向布置

    双向布置双层双向

    还是说第一张图的板底筋只是单向布置,而面筋是XY双向布置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一、二个图都是双层双向布置的,没问题。


    2019-06-12 11:59:33 

  • 第一张图解说:1.底筋正常都是XY双向布置的,如施工图板平面中有单独标注出底筋信息则按平面标准执行,没有标注则按说明中的未标注信息执行,切记板可能没有面筋但一定有底筋。平面为有标注信息按底筋C8@150双向拉通布置执行(平面有标注信息按标注的执行),面筋C8@150双向布置执行。

    第二张解说:面筋C8@200双向布置,底筋C8@200双向布置。这就是底筋面信息一致XY方向信息一致,称之为双层双向布置。