弹棉花 2019-06-12 22:04:18 | 山东省 土建 | 380查看 3回答
计算方式
1:后浇带能否从梯间穿过?后浇带从休息平台或者梯板宽度范围断开可以吗?
2:顶层楼梯,截图红色位置是进户平台位置梯梁,绿色方框是CT楼梯高端平台板,蓝色阴影区是进户平台挑出来的板,那么这个红线位置梯梁是整个梁都并入到楼梯内?还是仅绿色框范围的梯梁并入楼梯内? 尤其蓝色阴影区是按板算?还是按楼梯算?为什么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:后浇带能否从梯间穿过?后浇带从休息平台或者梯板宽度范围断开可以吗?【后浇带没有设计从楼梯间穿过的,楼梯板是不允许留设后浇带的】
2:顶层楼梯,截图红色位置是进户平台位置梯梁,绿色方框是CT楼梯高端平台板,蓝色阴影区是进户平台挑出来的板,那么这个红线位置梯梁是整个梁都并入到楼梯内?还是仅绿色框范围的梯梁并入楼梯内?【是仅绿色框范围的梯梁并入楼梯内】 尤其蓝色阴影区是按板算?还是按楼梯算?为什么?【按板计算,因为本来就不是楼梯了】
2019-06-12 23:29:43
-
1、一般设计是会避开楼梯或柱的。
2、红框及蓝色阴影区并入楼层板计算。
2019-06-12 22:13:10
-
1:后浇带能否从梯间穿过?后浇带从休息平台或者梯板宽度范围断开可以吗?
答:应该避开楼梯位置,这样会做成楼梯变形。
2:顶层楼梯,截图红色位置是进户平台位置梯梁,绿色方框是CT楼梯高端平台板,蓝色阴影区是进户平台挑出来的板,那么这个红线位置梯梁是整个梁都并入到楼梯内?还是仅绿色框范围的梯梁并入楼梯内? 尤其蓝色阴影区是按板算?还是按楼梯算?为什么?
答:看截图。
2019-06-13 08:21:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看