小娘皮 2019-06-13 09:22:09 | 湖南省 安装结算计价软件GBQ4.0 | 758查看 1回答
一次消防已经冲洗、试压,二次消防局部改动了是否还要冲洗以及试压?
一次消防已经冲洗、试压,二次消防局部改动了是否还要冲洗以及试压?
或者说只是改动的部分冲洗然后一次和二次消防所有的管道都要全部二次试压?更重要的是有什么依据,文件可查,因为只是局部的上喷改下喷,所以甲方说只给D25,DN32管子的试压费用,这样合理吗?我方如果要求给全部管道的冲洗和试压费?那有什么依据去谁付对方呢?请教~~谢谢
回答的时候请看清楚,我问的是:只给改动的管子的试压费和冲洗费,还是整个系统包含一次消防的所有管道的试压费和冲洗费?并且有什么依据可查,只是嘴巴说甲方不会认可
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只给改动的管子的试压费和冲洗费那是必须的。整个系统重新试压需要甲方认可签证
2019-06-13 09:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看