lhl 2019-06-13 14:54:09 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 1502查看 1回答
GTJ2018关于暗柱箍筋计算的问题
GTJ2018绘制暗柱的过程中,发现暗柱的箍筋根数相比较其他的算量软件多了很多,我采用的是绑扎搭接,标准层的暗柱箍筋根数为35根,而其他的算量软件计算出的结果为20根,手算的话感觉20根更为合理,请问是什么原因?是GTJ2018的暗柱箍筋计算有问题还是?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你最好举例子详细说说,有可能是计算错了
2019-06-13 15:11:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看