• 电气套定额

    请问老师,电缆YJV-4*50+1*25套定额时,要套电缆截面70mm2以内的吗?可是电缆截面不是=4*50+1*25=225吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆按最大截面计算 而不是总和 YJV-4*50+1*25  是截面50平方 你只能找 定额中符合这个的

    2019-06-13 15:24:15 

  • 那看看定额中有没有70mm2以内的子目吧,有直接套用,没有就需要套120mm2以内的子目计算的。

    2019-06-13 15:21:41 

  • 定额的截面指的是单芯最大截面

    2019-06-13 15:25:02 