沙漏 2019-06-13 18:55:10 | 新疆维吾尔自治区 安装安装算量GQI | 1052查看 4回答
请问,安装算量汇总中电缆下的电线合计需要乘以倍数吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要的,你这个在算量的时候已经按照电缆的计算规则定义了,现在需要先解决电缆的敷设系数,其次再乘以倍数。下次定义的时候得注意了。
2019-06-13 20:20:40
-
你好:是不需要再乘以倍数。
2019-06-13 18:57:50
-
电线在电缆里面计算,不合乎要求,需要用乘以2倍。电视线是1根,不用乘以倍数。
首次提交 2019-06-13 21:16:38 最近修改2019-06-13 21:19:13 (修改过1次)
-
电缆下的BV电线合计需要乘以倍数的,视频线不用。
首次提交 2019-06-13 21:22:40 最近修改2019-06-13 21:23:45 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看