• 清单计价中可计量措施中的脚手架费计算

    前提内容:

    1.本工程为市政管线安装(全部埋地覆土约地下2.5米)  

    2.当时投标按照清单计价,合同签署为固定综合单价,据实结算

    3.可计量措施中脚手架按照投标按照“㎡”套的双排脚手架(埋地管线实际用不到)

    问题:

    1.第(3.)项中,现场并未用脚手架,假设工程量无增减(变更),结算时还能不能计量?

    2.可计量措施脚手架费我的理解是,虽然脚手架是可计量措施,但这项措施不代表实际真实使用的脚手架才给计量,属于可替代措施项目项,也就是说不管垫的砖、用的爬梯、沙袋等…完成的本工程,都可以理解为为了配合焊接埋地管道所发生的措施费用,按道理说这项费用就算现场实际没用到,也应该给予计量,至于怎么计量可以根据投标时工程量增减进行折算?请问这种理解是否正确呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 集水井、检查井等是有规则可以计算脚手架,至于现场是否有搭设或使用是没有关系,即使是没有搭设,施工时也是要采取方式的,至于要用垫块等等吧。

    2019-06-13 22:17:39 

  • 你的提问比较仔细,但未明确是污、雨水管网还是电力排管,还是给水管网及管径大小等,我就按常规回答一下,希望对你有帮助:

    1、市政管网中需要计算脚手架的内容主要是各种检查井,一般管道安装不计算脚手架费用;

    2、结算时计算脚手架工程量需按批准的施工组织设计计算。

    综上所述:

           第一个问题回答是:可以计量。但可计量的措施费用需按实际情况编制施工组织设计,并经建设单位、监理单位批准后后实施。原则上施工组织设计批准后,需按施工组织设计实施,结算也只能按施工组织设计进行计算工程量;

          第二个问题回答同第一个问题的回答。


    2019-06-13 23:07:39 

  • 高度超过1.2米(深度2.5米了),即可计算脚手架费用。

    2019-06-14 07:09:21 

  • 按照投标清单计取即可,实际施工和清单不可能完全对应的,不给计脚手架又不给计采取的其他措施费是不合理的,最好按照投标清单计取

    2019-06-14 22:21:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!