• 消防喷淋、消火栓管道

    喷淋水平管道是贴梁底安装还是梁下多少安装?消火栓水平管道呢?如果是贴梁底安装是以最低的那个梁的高度计算吗?麻烦回答详细些,谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁下安装,按管道路径下最大的梁考虑

    2019-06-14 09:48:55 

  • 都不是贴梁底安装,最起码需要留下安装操作的空间的。


    但有的却是穿梁安装的管道。

    首次提交 2019-06-14 09:35:42  最近修改2019-06-14 09:36:16 (修改过1次)

  • 喷淋水平管道便于操作是梁下100安装.消火栓水平管道也是,

    2019-06-14 10:17:41 

  • 如果有足够的空间高度,不一定非要贴梁底;空间高度紧张,一般以大梁为准。

    2019-06-14 20:34:24 