• 请教各位大神,给排水中,给水、排水在什么情况下设置套管,设什么套管?

    给水管在穿地下室、屋面使用柔性防水套管,穿楼层用钢套管,这样理解对吗?

    排水管呢?排水管出户处设置钢套管。

    如果图纸没有写阻火圈的说明,那编标时候是否自行考虑?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    给水管在穿地下室、屋面使用柔性防水套管,穿楼层用钢套管,这样理解对吗?出屋面的不设套管。

    排水管呢?排水管出户处设置钢套管。排水地下室出户的设用柔性防水套管。

    如果图纸没有写阻火圈的说明,那编标时候是否自行考虑?只有高层才使用阻火圈的。


    2019-06-14 10:06:43 

    • 给水管在进出建筑物使用柔性防水套管,穿楼层用钢套管,这样理解对。

      排水管出户外设置钢套管。

      图纸没有写阻火圈的说明,那编标时候是不予考虑。


    2019-06-14 10:13:18 