胖嘟嘟 2019-06-14 10:00:57 | 江苏省 安装 | 817查看 2回答
请教各位大神,给排水中,给水、排水在什么情况下设置套管,设什么套管?
给水管在穿地下室、屋面使用柔性防水套管,穿楼层用钢套管,这样理解对吗?
排水管呢?排水管出户处设置钢套管。
如果图纸没有写阻火圈的说明,那编标时候是否自行考虑?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
给水管在穿地下室、屋面使用柔性防水套管,穿楼层用钢套管,这样理解对吗?出屋面的不设套管。
排水管呢?排水管出户处设置钢套管。排水地下室出户的设用柔性防水套管。
如果图纸没有写阻火圈的说明,那编标时候是否自行考虑?只有高层才使用阻火圈的。
2019-06-14 10:06:43
-
给水管在进出建筑物使用柔性防水套管,穿楼层用钢套管,这样理解对。
排水管出户外设置钢套管。
图纸没有写阻火圈的说明,那编标时候是不予考虑。
2019-06-14 10:13:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看