忧郁王子 2019-06-14 17:44:38 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 10488查看 2回答
广联达GTJ2018软件,钢筋定尺长度设置,湖北
问题一:软件定尺长度设置,计算的是设计搭接还是施工搭接。
问题二:若定尺长度设置计算的是施工搭接,按照定额计算规则第2条,施工搭接不计算搭接长度。软件定尺长度应设置成无限长度。但是若设置成无限长度,根据第3条,钢筋接头数量会计算少。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题一:软件定尺长度的设置,计算的是设计搭接。
问题二:搭接设置中的墙柱垂直筋定尺不会影响设计搭接,但是修改其余钢筋定尺就会影响施工搭接。
如果你做的这个工程执行的合同要求不计算施工搭接,计算设计搭接的话,所以一般建议修改其余钢筋定尺为最大值,方可达到需求,不用将楼层缺省钢筋中的搭接值改为0,这样是可以满足不统计搭接,但是会影响柱的设计搭接,并影响柱搭接范围内的箍筋加密,继而影响柱箍筋根数。
2019-06-14 18:26:21
-
搭接长度还与采用的钢筋连接方式有关,钢筋绑扎要计算钢筋的搭接长度,机械连接和焊接不考虑搭接长度。搭接长度在规范中有相应规定,如果采用绑扎形式就需要按规范计算。
施工搭接是根据实际施工情况来确定,所以做预算时不可能想到施工情况。
2019-06-14 18:32:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看