乔东亮 2019-06-16 16:21:01 | 山西省 预算结算计价软件GCCP钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 285查看 2回答
为什么二层的脚手架面积计算时会把首层的高度也加上?
二层层高5.15,首层层高5.55,室内外高差0.15m,看图,麻烦看下这个是怎么回事
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是内墙?
是不是没有现浇板啊
此部位有板做支撑吗?
看一下计算设置
首次提交 2019-06-16 16:25:41 最近修改2019-06-16 16:26:51 (修改过1次)
-
你的问题是,软件计算10.1(两层的高度。),而你想要每层的,然后手工相加。查看你的墙高度是怎样定义的,楼板布置了吗?
2019-06-16 16:27:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看