张帅 2019-06-18 15:08:54 | 北京市 安装 | 4020查看 3回答
抗震支架
求教怎么计算抗震支架?有抗震支架图集或者抗震支架规范吗?有的话发QQ邮箱783896316@qq.com
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
9.电气工程抗震措施:
9.1.内径不小于 60mm的电气配管及重力不小于 150N/m的电缆桥架、电缆槽盒均进行抗震设防。
9.2.地震时保证应急照明、通信设备及相关设备的供电,保证火灾自动报警及联动控制系统正常工作。
9.3.电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处,长度上留有余量;接地线采取防止地震时被切断的措施。
9.4.引入建筑物的电气管路敷在进口处及配电装置至用电设备间连线进口处采用挠性线管;配电装置至用电设备间连线采用软导体,当采用金属导管、刚性塑料导管敷设时,进口处应转为挠性线管过渡,当采用电缆桥架或电缆槽盒敷设时,进口处应转为挠性线管过
渡。
9.5.当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆桥架或电缆槽盒敷设时,使用刚性托架或门型支架固定。根据工程实际情况,当必须使用吊架时,安装横向防晃吊架。
首次提交 2019-06-18 15:32:14 最近修改2019-06-18 15:32:42 (修改过1次)
-
已发,请查收!
首次提交 2019-06-18 15:32:31 最近修改2019-06-18 15:40:07 (修改过2次)
-
2019-06-18 15:32:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看