29005034 2019-06-19 16:15:06 | 广东省 安装预算施工结算审核 | 1175查看 1回答
结算时吊顶内分线盒到消防烟感和照明灯具的包塑金属软管应该套可挠管还是金属软管?
结算时吊顶内分线盒到消防烟感和照明灯具的包塑金属软管(蛇皮管)应该套【可挠性金属管吊棚内敷设 Φ20】还是【金属软管敷设公称管径(20mm以内) 每根管长(500mm)以内】?现场使用的蛇皮管是买来一大捆然后截断成一小段一小段去用的,审计说因为买来的管不是一段段的所以应该套【可挠性金属管吊棚内敷设 Φ20】,但是做预算的单位,他把可挠管人工调成十分之一,导致单价一米只有3块钱,我想改套金属软管,单价去到70多元一米,审计不同意,请问我这样套价合理吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现场使用的蛇皮管是买来一大捆然后截断成一小段一小段去用的,这就是金属软管;
这是你套预算出的问题。
截图一是金属软管;截图二是可挠性金属管;
首次提交 2019-06-19 16:40:29 最近修改2019-06-19 16:47:54 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看