叶枫煜 2019-06-19 19:16:20 | 北京市 安装机电预算安装算量GQI加密锁 | 316查看 5回答
这张图是A33和A44两个配电柜,那系统出线两个分别的系统?还是共有的出线量?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
AA3配电柜与AA4配电柜是两台配电柜,两台配电柜组成双电源,对(电梯配电箱)、(消防电梯)、(正压风机配电箱)、(消防电梯排污泵)、(应急照明箱)5台双电源配电箱提供双电源。
首次提交 2019-06-19 20:36:05 最近修改2019-06-19 20:36:55 (修改过1次)
-
为两个回路,不能共用出线
2019-06-19 20:11:43
-
双电源,单独计算。
2019-06-19 20:20:39
-
是二个系统互备用
2019-06-19 20:20:59
-
配电柜AA3HE和AA4都用这个系统图,这两个箱子的出线是一样的
2019-06-20 13:09:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看