• 河南16定额,五芯电缆电缆系数问题

    综合解释章节说明

    各位老师:

        关于五芯电力电缆系数问题,在章节说明里面说:电力电缆按照三芯编制每增加一芯,增加15%,那么五芯应该是增加30%,但是在综合解释里面又说五芯电缆是乘以系数1.15.各位老师,这个怎么理解?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    三芯连地(3芯相线+1芯接地线)为四芯电缆,乘以系数1.0;

    增加一芯(四芯连地)为五芯电缆,乘以系数1.15;

    再增加一芯(五芯连地)为六芯电缆,乘以系数1.30;


    2019-06-20 07:17:58 

  • 请咨询当地定额站。

    2019-06-20 05:26:46 

  • 应该按照定额解释执行,因为定额解释晚于章节说明;

    2019-06-20 07:19:54 

  • 定额编制是按三芯(包括三芯连地)也就是四芯;

    所以五芯只能按四芯算增加一芯,因此乘1.15,六芯乘1.3.

    看说明要理解全面啊。