• 有老师可以解答一下这个门侧壁怎么来的吗,算保温层的。

    侧壁

    墙厚200,门是1000*2200的,我算之前就把门框厚度调为0了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该是2个门,(1+2.2*2)*2*(0.2-0.04)计算出来的,虽然你设置门框为0,可是计算的时候估计有个默认的最小厚度的门框扣除了