• 工程质量通病预防措施与设计不一致时以哪个为准?

    图纸设计中卫生间厨房反坎高度120mm,工程质量通病预防措施中卫生间厨房反坎高度为200mm,请问以哪个为准?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:按200高算

    2019-06-21 11:40:22 

  • 与设计沟通确定吧

    2019-06-21 11:41:56 

  • 一般按200-300,可以和设计沟通

    2019-06-21 11:50:23 