一、计算公式:
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.03δ)x1.03δ×L (2)
S=π×(D+2.1δ)×L (3)
式中:D——直径;
1.03、2.1——调整系数;
δ——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道延长米。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)
D′=D1+D2+(10~20mm) (4)
式中:D′——伴热管道综合值:
D1——主管道直径;
D2——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)
D′=D1+1.5D2+(10~20mm) (5)
③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)
D′=D1+D伴大+(10~20mm) (6)
式中:D′——伴热管道综合值;
D1——主管道直径。
将上述D′计算结果分别代入公式(7)、(8)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:
V=[(D+1.033)/2]2×π×1.03δ×1.5×N (7)
S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N (8)
(4)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式:
V=2πr×(h+1.03δ)×1.03δ (9)
S=2πr×(h+2.1δ) (10)
(5)当绝热需分层施工时,工程量分层计算,执行设计要求相应厚度子目。分层计算工程量计算公式为:
第一层 V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L (11)
第二层至第N层 D=[D+2.1δ×(N-1)] (12)二、套价规则
伴热管道、设备绝热工程量计算方法:主绝热管道或设备的直径加伴热管道的直径、再加10~20mm的间隙作为计算的直径,即D=D主+d伴+(10~20mm)。
2.管道绝热工程,除法兰、阀门单独套用定额外,其他管件均已考虑在内;设备绝热工程,除法兰、人孔单独套用定额外,其封头已考虑在内。
3.聚氨脂泡沫塑料安装子目执行泡沫塑料相应子目。
4.保温卷材安装执行相同材质的板材安装项目,其人工、铁线消耗量不变,但卷材用量损耗率按3.1%考虑。
5.复合成品材料安装执行相同材质瓦块(或管壳)安装项目。复合材料分别安装时应按分层计算。
6.根据绝热工程施工及验收技术规范,保温层厚度大于100mm,保冷层厚度大于75mm时,若分为两层安装的,其工程量可按两层计算并分别套用定额子目;例如厚140mm的保温层,分为60mm和80mm厚的两层,该两层分别计算工程量,套用定额时,按单层60mm和80mm分别套用定额子目。
7.聚氨脂泡沫塑料发泡安装,是按无模具直喷施工考虑的。若采用有模具浇注安装,其模具(制作安装)费另行计算;由于批量不同,相差悬殊的,可另行协商,分次数摊销。发泡效果受环境温度条件影响较大,因此本定额以成品m3计算,环境温度低于15℃应采用措施,其费用另计。
2019-06-21 21:25:31
-
保温层的中心直径*3.14*保温层厚度*管道长度
2019-06-21 21:24:03
-
定额章节说明,查阅除锈刷油章节就可以看到所有计算公式了。
2019-06-21 21:29:41
-
管道保温层工程量计算规则是按保温材料的立方计算的
2019-06-21 21:32:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看