小子 2019-06-22 00:18:54 | 河北省 土建钢筋算量GGJ2013 | 484查看 3回答
老师,我想理解的是这个问题。谢谢老师,有点糊涂
我举例说明,还是这个图。假如,给出的信息为 : 除特殊注明外,板底钢筋均为双向c8-200,未标注的钢筋为c10-100。那么,还是这块板,图中给出的Y向底筋为c8-150,那么请问X方向的底筋为c8-200,还是c10-100?
1、他这个单独画出一根Y方向的钢筋是说明,我本来板是双向的C8-200,然后Y变成了C8-150,所以X还是C8-200。
2、还是说,这个Y方向底筋是c10-100,然后X方向是未注明钢筋信息c10-100呢
2019-06-22 09:08:21 补充
更正一下:
我举例说明,还是这个图。假如,给出的信息为 : 除特殊注明外,板底钢筋均为双向c8-200,未标注的钢筋为c10-100。那么,还是这块板,图中给出的Y向底筋为c8-150,那么请问X方向的底筋为c8-200,还是c10-100?
1、他这个单独画出一根Y方向的钢筋的意识是说明:我本来板是双向的C8-200,只是Y变成了C8-150,X还是C8-200; 还是说,这个Y方向底筋是c8-150,然后X方向是未注明钢筋信息c10-100呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
底筋:X:C8@200 Y:C8@150
面筋:均为A8@200
2019-06-22 00:34:33
-
假如,给出的信息为 : 除特殊注明外,板底钢筋均为双向c8-200,未标注的钢筋为c10-100。那么,这块板,图中给出的Y向底筋为c8-150,那么X方向的底筋是c10-100,属于未注明的钢筋信息
1、这个单独画出一根Y方向的钢筋是说明,我本来板是双向的C8-200,然后Y变成了C8-150,所以X还是C8-200。
板面分布置钢筋一般是指负筋下面的分布钢筋
2019-06-22 07:20:06
-
他这个单独画出一根Y方向的钢筋是说明,我本来板是双向的C8-200,然后Y变成了C8-150,所以X还是C8-200。这是正确的。
2019-06-22 07:47:39