小子 2019-06-22 09:07:09 | 河北省 土建钢筋算量GGJ2013 | 489查看 2回答
求解答,假如我将图纸信息变动,未标注的钢筋由c8-200,改为c10-100。
我举例说明,还是这个图。假如,给出的信息为 : 除特殊注明外,板底钢筋均为双向c8-200,未标注的钢筋为c10-100。那么,还是这块板,图中给出的Y向底筋为c8-150,那么请问X方向的底筋为c8-200,还是c10-100?
1、他这个单独画出一根Y方向的钢筋的意识是说明:我本来板是双向的C8-200,只是Y变成了C8-150,X还是C8-200; 还是说,这个Y方向底筋是c8-150,然后X方向是未注明钢筋信息c10-100呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正确答案是1、他这个单独画出一根Y方向的钢筋的意识是说明:我本来板是双向的C8-200,只是Y变成了C8-150,X还是C8-200
因为未标注的钢筋是说的有画出来但是没有标注钢筋信息的情况,没有画出来的底筋是按照说明的板底钢筋均为双向c8-200布置
2019-06-22 16:08:22
-
你这个说法自己就有矛盾,除特殊注明外,板底钢筋均为双向c8-200,未标注的钢筋为c10-100。
2019-06-22 09:09:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看