• 河南2016定额综合脚手架的问题

    请问各位老师,层高4.2m的单层建筑,剪力墙结构,计算脚手架的时候,已经计算了综合脚手架,室内浇筑高度在3.6以外的混凝土墙,需要按单排脚手架*0.3

    问题1:计算单排脚手架面积的时候,是超过3.6米以外的墙面积还是4.2m全部都计算面积呢?

    问题2:依据是什么。跟甲方对量,甲方说不论3.6m以外墙面积还是4.2m全部计算面积,最好有依据




我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问:河南2016定额综合脚手架的问题

脚手架是从地面开始搭设的,不能从半空搭设,所以要计算全部面积。定额子目乘以0.3系数,就是考虑了3.6米以下的部分,所以进行了折减,但脚手架工程量必须是全部墙面面积,这样工程量也便于计算。

    2019-06-24 13:05:04 