• 请问下:关于江西综合脚手架和单项脚手架的关系问题(抠字眼)

    柱脚

    1、是否套了综合脚手架(除如图”可另执行的条件”),就不再执行并列第3点里的条目?(个人理解不是,因为综合脚手架第“(3)”点里说明综合脚手架的包含内容,就没包独立柱脚手架,理因再套。但是那句“有下列情况者,可另执行单项脚手架项目”又给人一种”除此外,不执行”的感觉。)

    2、是否套了综合脚手架,一般就不会再套满堂脚手架基本层了,只套增加层就可以?(感觉字面意思是这样)

    3、“⑤墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。”结合综合脚手架包含,就是要单独算出3.6m以外的墙面面积来套取,而不是整个墙面面积。(而目前广联达无法提出,只能粗略用3.6m以上墙体体积除以墙厚来估算,细算要考虑门窗过于麻烦,性价比低。)

    4、关于装饰垂直运输,“3.装饰工程的超高增加费按超高部分的人工费、机械费乘以人工、机械的降效增加系数计算。”这个虽然软件有专门的一个操作,但是这个“降效增加系数”没在定额里找到。对17定额这条的计算一直理解含糊。

      请问下前辈们该怎么理解?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是否套了综合脚手架(除如图”可另执行的条件”),就不再执行并列第3点里的条目?

    是的  综合脚手架已经包含了混凝土浇捣用脚手架  所以是包含了独立柱浇捣脚手架的  不需要再套取

    2、是否套了综合脚手架,一般就不会再套满堂脚手架基本层了,只套增加层就可以?

    定额目前只写了墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目,对于高度在3.6m以外的天棚粉饰没有说明

    3、“⑤墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。”结合综合脚手架包含,就是要单独算出3.6m以外的墙面面积来套取,而不是整个墙面面积。

    不对   定额的意思是当墙面高度超过3.6m时,执行内墙面粉饰脚手架,而不是单独算出3.6m以外的墙面面积来套取,应该是算整面墙套取。就像墙体高度超过1.2m,需要计算脚手架一样,不是只计算超过1.2m的部分,而是按全高计算

    4、关于装饰垂直运输,“3.装饰工程的超高增加费按超高部分的人工费、机械费乘以人工、机械的降效增加系数计算。”

    单独装饰工程垂直运输费区分不同檐高按定额工日计算,没有降效增加。