Chen. 2019-06-24 09:19:10 | 江西省 土建预算结算审核 | 1127查看 1回答
请问下:关于江西综合脚手架和单项脚手架的关系问题(抠字眼)
1、是否套了综合脚手架(除如图”可另执行的条件”),就不再执行并列第3点里的条目?(个人理解不是,因为综合脚手架第“(3)”点里说明综合脚手架的包含内容,就没包独立柱脚手架,理因再套。但是那句“有下列情况者,可另执行单项脚手架项目”又给人一种”除此外,不执行”的感觉。)
2、是否套了综合脚手架,一般就不会再套满堂脚手架基本层了,只套增加层就可以?(感觉字面意思是这样)
3、“⑤墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。”结合综合脚手架包含,就是要单独算出3.6m以外的墙面面积来套取,而不是整个墙面面积。(而目前广联达无法提出,只能粗略用3.6m以上墙体体积除以墙厚来估算,细算要考虑门窗过于麻烦,性价比低。)
4、关于装饰垂直运输,“3.装饰工程的超高增加费按超高部分的人工费、机械费乘以人工、机械的降效增加系数计算。”这个虽然软件有专门的一个操作,但是这个“降效增加系数”没在定额里找到。对17定额这条的计算一直理解含糊。
请问下前辈们该怎么理解?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是否套了综合脚手架(除如图”可另执行的条件”),就不再执行并列第3点里的条目?
是的 综合脚手架已经包含了混凝土浇捣用脚手架 所以是包含了独立柱浇捣脚手架的 不需要再套取
2、是否套了综合脚手架,一般就不会再套满堂脚手架基本层了,只套增加层就可以?
定额目前只写了墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目,对于高度在3.6m以外的天棚粉饰没有说明
3、“⑤墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。”结合综合脚手架包含,就是要单独算出3.6m以外的墙面面积来套取,而不是整个墙面面积。
不对 定额的意思是当墙面高度超过3.6m时,执行内墙面粉饰脚手架,而不是单独算出3.6m以外的墙面面积来套取,应该是算整面墙套取。就像墙体高度超过1.2m,需要计算脚手架一样,不是只计算超过1.2m的部分,而是按全高计算
4、关于装饰垂直运输,“3.装饰工程的超高增加费按超高部分的人工费、机械费乘以人工、机械的降效增加系数计算。”
单独装饰工程垂直运输费区分不同檐高按定额工日计算,没有降效增加。
2019-06-24 10:43:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看