• 引下线

    图纸说明中是利用建筑物所有混凝土柱内4根Φ12毫米以上的主筋作为引下线,图纸中则是利用柱内二根≥16主筋通长焊接做引下线应给按那个计算通长主筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先按16,并可看柱钢筋是否等于或大于16,如不等于,建议咨询设计

    2019-06-24 10:10:31 

  • 有机会,查看钢筋是16的还是12的。

    没有机会,按多的计算(4根),引下线工程量乘以2

    2019-06-24 14:27:14 

  • 答:利用柱子的主筋,钢筋材料费不用另计。

    2019-06-24 21:46:16 

  • 查结构图,如果结构图内是≥ D16的主筋,就按两根算,如果是小于D16的主筋,就按4根算

    2019-06-24 21:46:32 

  • 你好,这样的情况,你需要和设计院进行 沟通的,然设计人员进行确定。(但是你先可以按照16直径的进行计算)

    2019-06-24 21:49:07 