• 什么意思

    1:人防图集07F1第57页中,  最小的锚固长度与最小的搭接长度(是不是计算量时直接按表中数值带入就可以?)都是最小的,什么意思?  有没有大的?

    2:二级抗震中,人防图集中的锚固与搭接长度 与16G比较,锚固和搭接值比16G小,这样的是继续按人防图集要求?还是按16G图集要求?

    3:截图中人防图集这一句话什么意思?(当抗震等级为一、二级时,还应满足相应的抗震等级要求)这个抗震等级要求是什么如何计算?

                                                            算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防图集07F1第57页中,  最小的锚固长度与最小的搭接长度是三级及其以下抗震的要求,三级以上抗震还是要看看16G的要求

    2:二级抗震中,人防图集中的锚固与搭接长度 与16G比较,锚固和搭接值比16G小,这样的不能按人防图集要求,要按16G图集要求,也就是图中最后那句话的意思。

    3:截图中人防图集这一句话(当抗震等级为一、二级时,还应满足相应的抗震等级要求)这个抗震等级要求也就是16G101的要求。

    抗震等级


    2019-06-25 11:06:08 

  • 1:人防图集07F1第57页中,  最小的锚固长度与最小的搭接长度(是不是计算量时直接按表中数值带入就可以?)都是最小的,什么意思?  有没有大的?【最小就是必须满足的意思。】

    2:二级抗震中,人防图集中的锚固与搭接长度 与16G比较,锚固和搭接值比16G小,这样的是继续按人防图集要求?还是按16G图集要求?【按16G的要求。】

    3:截图中人防图集这一句话什么意思?(当抗震等级为一、二级时,还应满足相应的抗震等级要求)这个抗震等级要求是什么如何计算?【其实就是说当满足了抗震等级为一、二级要求,自然也就满足了人防要求。】