• 钢筋计算问题。

    1:这是人防门框墙左右两侧构件,这两侧人防门框墙的拉筋是不是每一个垂直筋与水平筋交接点都拉上?                    比如墙长3米,高度3m, 垂直筋与水平筋间距都是150, 这样算一排有20道垂直筋,水平筋也是20道。拉筋要是每一个点都拉上  是不是20*20=400个拉筋。   

    2:截图拉筋标注的纵向间距同1号筋和同2号筋 什么意思?

    3:尤其两侧人防门框墙的拉筋直径按多少?同门框墙水平筋直径吗?  图纸只是说明人防墙拉筋C6-500*500按梅花形布置,两侧人防门框墙拉筋是否也参照这个说明? 可是有时人防门框墙的垂直筋间距与水平筋间距布置不成梅花形啊,怎么办? 

    4: 两侧人防门框墙的水平筋是按层高布置?还是按洞口高度布置?

                         人防墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:这是人防门框墙左右两侧构件,这两侧人防门框墙的拉筋是不是每一个垂直筋与水平筋交接点都拉上?         答:是在悬壁板范围内拉上。 

    2:截图拉筋标注的纵向间距同1号筋和同2号筋 什么意思?

    答:是纵向间距同1、2号钢筋。

    3:尤其两侧人防门框墙的拉筋直径按多少?同门框墙水平筋直径吗?  图纸只是说明人防墙拉筋C6-500*500按梅花形布置,两侧人防门框墙拉筋是否也参照这个说明? 可是有时人防门框墙的垂直筋间距与水平筋间距布置不成梅花形啊,怎么办? 

    答:门框墙拉筋直径和间距按设计。人防墙按C6@500*500。

    4: 两侧人防门框墙的水平筋是按层高布置?还是按洞口高度布置?

    答:按洞口高度。


    2019-06-25 13:49:58 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题