弹棉花 2019-06-25 11:50:23 | 山东省 土建 | 433查看 1回答
钢筋计算,
1:这是人防门框墙上部构件,这人防门框墙上部构件的拉筋是不是每一个垂直筋与水平筋交接点都拉上? 比如墙长3米,高度3m, 垂直筋与水平筋间距都是150, 这样算一排有20道垂直筋,水平筋也是20道。拉筋要是每一个点都拉上 是不是20*20=400个拉筋。
2:截图拉筋标注的纵向间距2倍于3号筋什么意思?
3:尤其人防门框墙上部构建拉筋直径按多少?同门框墙上部构件水平筋直径或者垂直筋直径吗? 图纸只是说明人防墙拉筋C6-500*500按梅花形布置,那么人防门框墙上部构件拉筋是否也参照这个说明? 可是有时人防门框墙的垂直筋间距与水平筋间距布置不成梅花形啊,怎么办?
4: 人防门框墙上部构件的垂直筋是按洞口布置吗? 那上部构件的水平筋长度是按洞口宽度加2个锚固算? 还是按整个人防门框墙长度加2个锚固算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:这是人防门框墙上部构件,这人防门框墙上部构件的拉筋是不是每一个垂直筋与水平筋交接点都拉上? 答:人防门框墙上部构件在洞口范围内拉筋在每一个垂直筋与水平筋交接点都拉上。
2:截图拉筋标注的纵向间距2倍于3号筋什么意思?
答:不言自明。
3:尤其人防门框墙上部构建拉筋直径按多少?同门框墙上部构件水平筋直径或者垂直筋直径吗? 图纸只是说明人防墙拉筋C6-500*500按梅花形布置,那么人防门框墙上部构件拉筋是否也参照这个说明? 可是有时人防门框墙的垂直筋间距与水平筋间距布置不成梅花形啊,怎么办?
答:洞口范围内拉筋按详图,其它按C6@500*500。
4: 人防门框墙上部构件的垂直筋是按洞口布置吗? 那上部构件的水平筋长度是按洞口宽度加2个锚固算? 还是按整个人防门框墙长度加2个锚固算?
答:竖向钢筋按洞口范围,水平钢筋要锚固到周边构件内。
2019-06-25 13:55:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看