造价大师 2019-06-25 19:20:41 | 湖北省 安装设计预算结算计价软件GCCP | 1384查看 1回答
配线说明
WDZC-BYJ-3×2.5-CT.PC20WC.CC
WDZC-YJY-3×6-CT.PC40WS
WDZC-BYJ-3×2.5-PC20WC.CC
这几种各是什么线 每个上面的代表的意思是什么。。YJY是不是护套线。算工程量只要统计一根就行。BYJ是什么线。统计工程量要不要*3
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、WDZD-BYJ:辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯、绝缘、低烟、无卤阻燃聚乙烯护套、阻燃D级、交联聚烯烃绝缘布电线;
2、WDZB-YJY:低烟无卤电力电缆、交联聚乙烯绝缘、低烟无卤护套、阻燃B级。3、BYJ-3×2.5,电线,需要*根数,3根
4、YJY-3×6,电缆,不需要*根数,1根
5、CT.PC20,桥架及管内敷设
6、WC-暗敷设在墙内、CC-暗敷设在屋面或顶板内、WS-沿墙面敷设
2019-06-25 19:41:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看