• 空调插座走线问题

    配电箱

    上层

    答疑解惑

    空调插座走线如图一,上层底板暗敷进入桥架,系统图中只给了FC。

    Q1:走桥架是否正确?

    Q2:图三中箭头方向直接暗敷进入配电箱是否合理(不按照布线布管)?如何正确、合理处理布线?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}


  • 直接暗敷进入配电箱是合理的

    2019-06-26 11:17:44 

  • 按设计图中已经标注好找走线方向去布置就可以了

    2019-06-26 11:20:22 

    1. 走桥架正确,桥架插座应该是沿地面面敷设的2.

    2. 不合理,先沿地面至墙边,再上翻沿墙敷设,再侧进桥架

    2019-06-26 11:21:50 

  • 截图二标注是沿地面暗敷设至配电箱。所以截图一是错误的。截图三与截图二有矛盾(问一下设计)

    2019-06-26 12:57:21 