吉林地区你挺淘啊 2019-06-27 14:53:34 | 吉林省 土建 | 309查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 192437 被赞: 44832
这种在桩中心线引出的标注,是桩顶标高,还需具体看承台大样的标高,复查这一标高的合理性。
2019-06-27 14:56:53
筏板的顶标高和承台的顶标高是一齐的么?着急着急
,,
桩承台顶面与筏板平齐。筏板标高下桩承台侧面面积,为什么计算式里面不包含
桩承台侧面面积为0,那这部分防水面积是算到筏板哪个部位了了。我看筏板面积里面没
您好,请问像这个桩承台的钢筋与筏板扣减,是指钢筋断开,还是通过呀,哪种钢筋量大呢
基础梁和承台之间箍筋的问题
如图所示,这个梁的底标高和承台的顶标高是相同的,没有重叠。为什么端头处梁没有箍筋中间正常?