Do Ri mi 2019-06-27 15:38:32 | 吉林省 土建 | 655查看 3回答
编辑钢筋间距问题
两个组合异形柱,在钢筋截面编辑里,上部三根纵筋3c22,组合到上一个异形柱中,3c22的间距(700-2*50)/4=150, SHFT+左键150的纵筋间距,偏移到图片所在位置,没有被拉筋勾住,怎么做是对的?是用正确的间距还是被组合后的拉筋勾住是正确的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋对应设计要求的输入就可以了,纵筋是按设计的根数量输入。
2019-06-27 15:41:36
-
没有弄明白你的具体疑问在哪里呀。
下图是正确的,上图有点看不懂。
2019-06-27 15:42:28
-
你好:主筋只要上下层对齐了就可以,计算不会出现插筋,锚固
2019-06-27 15:42:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看