• 为了对照图纸悬挑梁原位标注钢筋信息而增设支座,会影响钢筋算量吗?

    输入钢筋信息

    跨数

    1、在软件里,悬挑梁的末端无支座,因而无法进行悬挑梁末端位置的原位标注。

    2、如果为了悬挑梁末端位置的原位标注而增设一个支座,进而按图纸输入钢筋信息,那么梁跨数量又对不上图纸上的梁跨数量了,而且这会影响到最终的钢筋算量吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    右边不需要增加支座  右侧的钢筋也不输入  此处是图纸错误  可以不按图设置

    2019-06-27 16:48:27 

  • 增设支座会增加节点钢筋锚固,悬挑的锚固和支座的锚固不一样,会影响最终算量。

    2019-06-27 16:48:39 

  • 悬挑梁的末端是不允许有支座的。

    你说的没法进行悬挑跨的原位标注钢筋,是你没有弄清楚该如何输入的呀。

    悬挑跨上部是跨中筋,不需要输入末端支座筋。

    2019-06-27 16:49:59 

  • 1.末端无支座,但是垮中钢筋是可以布置的。

    2.有影响的。你可以自行布置两根一样长的梁,一根为0A,一根为1跨,通过编辑钢筋功能对比一下两者计算式的差异。