• 电气 下图的WP1~3和WL1~3有什么区别 ?我需要计算WP1~3吗?如何计算

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • WP1~3是给水泵供电的,WL1~3是照明和预留的,需要计算WP1~3,按平面图计算

    2019-06-29 10:44:13 

  • 广联达服务新干线

     我画红圈的是断路器是配电箱内部的构件不用计算,配电箱包含了,只需计算我画红色方框的就可以。

    看昵称加群解决更多问题

    2019-06-29 10:44:55 

  • 前者是动力回路,算电缆量,10平及以上的电缆可以一般可以给电缆头。10平一下的可以不给,或者说给端子或无端子接线

    后者是一般照明、插座回路,算电线量,考虑箱内半周长,考虑无端子接线

    两者对应配管需计算

    2019-06-29 10:46:13 

  • WP1~3是动力回路(三相电电源)

    WL1~3S是照明回路(单相电电源)

    都要到平面图上去尺量、计算工程量。(备用回路的除外)

    首次提交 2019-06-29 10:48:02  最近修改2019-06-29 10:49:20 (修改过2次)

  • WP是动力回路;WL是照明插座回路,预留不计;根据平面图计算含预留(注意看计算规则)。

    2019-06-29 12:17:47 

  • WP1~3是动力回路,WL1~3是照明回路都是需要计算的

    2019-06-29 15:48:43 