无法感觉 2019-06-29 20:16:03 | 湖北省 安装 | 410查看 2回答
低压配电柜引人总配电箱工程怎么计算
电源由园区低压配电柜引来,电缆为YJF-4X95+1X50CT10WDZ0X50进入1AL总配电箱,请问这个工程量怎么计算,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果能找到园区的低压配电柜,则按图纸标注走向计算对应规格电缆,注意区分电缆那些部分是沿桥架敷设,那些部分是配管。
如果没有园区的低压配电柜平面图,则直接在该主体楼外墙外1.5米开始计算至总配电箱,并做好工程量计算的说明。
2019-06-29 20:29:11
-
找到配电柜位置,然后基本工程量有
1、电缆头,区分户内户外、干包热缩
2、电缆,区分敷设形式,如穿管、直埋、桥架,然后注意电缆调整系数1.025
2019-06-29 20:41:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看