• (广东)钢结构问题

    这里的问题依据是广东2017年7月之前的金属工程定额。

    第一个问题:假如我现在有一个钢结构工程,高23m,那么我套钢柱安装和钢梁安装需要分开20m以内安装和36m以内安装吗?还是统一按36m以内安装套价?

    第二个问题,柱脚的连接板和柱脚的锚固钢筋是套预埋铁件还是并入钢柱工程量之中?

    第三个问题,定额中“5、钢柱地脚锚栓安装不包锚栓套架。如设计有要求的,锚栓套架按设计要求计算;设计没有要求的,按地脚锚栓质量的2倍作为预算工程量,套用 "混凝土及钢筋混凝土工程"预埋铁件子目。”这个锚栓套架是否就是柱脚的连接板和柱脚的锚固钢筋?

    第四个问题,除了钢柱的柱脚的连接板和柱脚的锚固钢筋,其他位置的连接板和螺栓,连接板并入相对应的主体构件工程量中,螺栓不计算,如果不是采用螺栓锚固,而是采用钢筋锚固的话,需要单独套吗?

    麻烦老师们解答一下,急!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一个问题:假如我现在有一个钢结构工程,高23m,那么我套钢柱安装和钢梁安装需要分开20m以内安装和36m以内安装吗?还是统一按36m以内安装套价?回答:个人认为,钢结构安装工程应按檐口高度或者结构高度统一计算。

    第二个问题,柱脚的连接板和柱脚的锚固钢筋是套预埋铁件还是并入钢柱工程量之中?答柱脚连接板和锚固筋应计算在钢柱工程量中。

    第三个问题,定额中“5、钢柱地脚锚栓安装不包锚栓套架。如设计有要求的,锚栓套架按设计要求计算;设计没有要求的,按地脚锚栓质量的2倍作为预算工程量,套用 "混凝土及钢筋混凝土工程"预埋铁件子目。”这个锚栓套架是否就是柱脚的连接板和柱脚的锚固钢筋?答:不是,锚栓套架是固定锚栓用的,它的作用是将锚栓的相对尺寸严格按图纸要求固定,形成整体便于安装和控制。

    第四个问题,除了钢柱的柱脚的连接板和柱脚的锚固钢筋,其他位置的连接板和螺栓,连接板并入相对应的主体构件工程量中,螺栓不计算,如果不是采用螺栓锚固,而是采用钢筋锚固的话,需要单独套吗?答:不需要单独计算,在定额内已经包含了该部分材料。


    2019-06-30 09:02:41 

  • 同意上楼回复

    2022-01-07 13:50:52 