• 河南16定额

    16定额的综合解释中有一条说 现浇砼柱墙梁板高度超过3.6时每超过1m钢支撑 超过部分工程量按整体工程量计算  我是不是可以理解为 如果层高4.6 柱的模板为500m2 我套价时是不是得套一个柱模板工程量为500m2,然后再套一个超高增加费 工程量也输入500m2?  还是说套价的时候直接输入实际高度4.6 工程量为500m2?超过3.6求老师讲解。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 都按这些超高柱的整根工程量来。

    全都输入500.

    用5-219和5-226两个子目或5-219-5-226都 可以。

    2019-07-01 11:41:27 

  • 答:只套一次柱模板,另外套支撑超高。

    2019-07-01 11:43:06 