陈泽彬 2019-07-01 14:26:30 | 广东省 安装 | 1024查看 1回答
请问老师我现在有两路市电进线和一台发电机供电,自动投入装置数量是否按3个系统计算
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 铂金专家
答题: 56256 被赞: 59230
3个系统
2019-07-01 14:33:45
送配电装置系统调试与自动投入装置调试
双电源配电箱是否都记取送配电装置系统调试与自动投入装置调试
怎样理解自动投入装置调试 备用电源自投装置
请问怎么计算自动投入系统调试
请问:项目有高压柜、低压柜、变压器、发电机、USP电源,请问老师哪些要计算自动投入装置调试2019-07-01 10:59:01 补充还有直流屏2019-07-01 14:18:08 补充请问老师我现在有两路市电进线和一台发电机供电,自动投入装置数量是否按3个系统计算
自动投入装置
在10安装定额中自动投入装置是做什么的,一般什么情况下要在电气工程中要套用?
自动报警系统装置调试
一酒店地下室,有7个低压配电房,安装气体灭火报警系统,每个低压配电房安装1台气体灭火报警主机,一共7台,这7台通过RS485与该酒店的火灾报警联动一体机联网,上传报警信息。现甲方说不能给气体灭火报警系统单独算自动报警系统装置调试,只能按整个酒店的报警系统一起算,按定额 "自动报警系统装置调试 2000点以下",酒店的总点数本来1800多个点,加上气体的点数总共才60个点左右。按甲方的意思,气体灭火调试费用就等于没了。 我认为 应该是按气体报警主机的台数去套用调试定额“自动报警系统装置调试 128点以下”,7个系统。对不对呢?