• 细思极恐的柱箍筋

    今天我做了一个实验,画了框架柱和框架梁,共画了5层吧。层高是6米,框架梁是500高,纵筋按软件默认的焊接连接。然后呢,我汇总计算看了看柱子箍筋根数的表达式:

     Ceil(500/100)+Ceil(917/100)+1+Ceil(867/100)+1+Ceil(3666/200)-1

    第一个500加密区我看懂了,应该是梁高500,因为那里是梁柱节点核心区,应该是加密的;第二个917我也看懂了,(6000-500)/6=917,柱上面H/6范围;第三个867应该是说的柱下面H/6范围再扣掉50的起步距离;剩下的3666就都是非加密区了

    那么,这么一分析就明朗了。软件是不是漏了焊接连接错开距离也是要加密的呢?35d与500比大值,钢筋直径20,手算下此处应该是700的错开搭接


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    焊接连接是不计算加密的