• 请问该如何手工计算该图纸上的WL1回路的管线长度?

    我知道是量长度,可是该怎么量呢?配电箱是ALH3,是不是只需要从ALH3中点量到照明灯具中点就可以?那到开关呢?到插座呢?立管以及内部的电线该怎么计算呢?请各位前辈详细说明一下WL1回路以及WK1回路的管线或者电线该怎么记量、记取。

    配电箱预留

    记取

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    2019-07-02 11:37:05 补充

    请各位前辈根据图中的配电箱预留,设备安装高度等信息,详细说明图中WL1或WK1任意一条回路的量取方式,Thanks♪(・ω・)ノ谢谢各位建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先,明白楼层高度,管线敷设方式,灯具开关等的标高。

    1、平面长度,测量即可,到灯具中点即可,不需扣除设备长度的,竖向连接设备的长度,那就需要你看怎么敷设的和设备的安装高度了(这个只是配管的计算,导线计算还需要乘芯数和计算配电箱等预留长度的)

    2、有条件可以去现场多了解了解,对线管怎么走的有个印象

     配电箱预留

    箭头标出的计算水平长度,圆圈地方根据设备安装高度计算竖向长度,两个插座分别计算0.3米和2米配电箱计算1.6米,这些数据是配管长度,加起来即可

    导线长度,(配管长度)*3+(配电箱半周长)0.65*3

    这样,你要再不懂的话就去看看计算规则吧

    首次提交 2019-07-02 11:23:46  最近修改2019-07-02 11:44:12 (修改过1次)

  • 从配电箱开始  先上返高度  然后灯与灯之间水平测量就行  遇到开关 水平测量加下返高度  

    空调插座的也一样  主要看是从地面走线还是从顶棚走线 确定上下返的高度就行了

    2019-07-02 11:25:32 