• 请教大神,在安装系统中,桥架接到配电箱时,是直接桥架接到配电箱上,还是?

    在现实施工中,桥架到配电箱的位置,是直接接桥架还是桥架出来一根线接到配电箱上,因为图纸上是写了,走桥架的线有配管的,但是要是配电箱接桥架的话,那就用不着配管了,为什么还要写呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对应回路在没有桥架的地方走配管,有桥架的就走桥架,如果全程都是桥架就自动忽略配管  图纸的标注意思是“如果有”