戴昌达 2019-07-02 23:05:57 | 浙江省 土建 | 497查看 3回答
剪力墙纵筋上下间距不同,下部C14@100距离为5314,软件里要怎么设置
2019-07-02 23:06:58 补充
下部C14@100距离5314,上部C14@200,距离为高度的差值,广联达里怎么设置
2019-07-03 08:18:05 补充
是同一根纵筋,不知道是不是图纸问题,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
5314是下部垂直钢筋的长度,不是钢筋间距。下部加密了钢筋。可以其他钢筋属性中输入C14-200,钢筋长度输入5314+基础厚度-保护层厚+弯折。
2019-07-03 07:13:17
-
你好,你可以按照这样的方式进行输入((2)C14-100[5314]+(2)C14-200[9086])这样进行输入就可以的。(昨天只针对你这个描述说明了,你这个5314是剪力墙垂直加强筋的高度,这个垂直加强筋你可以在墙的其他钢筋中输入的。)
首次提交 2019-07-02 23:54:26 最近修改2019-07-03 08:28:03 (修改过1次)
-
答:在墙属性的其它钢筋中输入竖向加强筋为C14@200。
2019-07-03 08:18:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看