• 悬挑板面筋在梁支座内锚固弯折的长度是否需要计算后修改弯折长度?

    如下图中1#面筋在梁内弯折200mm,我的处理方法是在编辑钢筋中修改弯折长度并锁定钢筋;2#面筋在梁内并未标注弯折长度但是设计画图时把弯折段画至梁底,那么2#筋是否也需要修改弯折长度?请各位专家帮忙解答一下,谢谢。

    编辑钢筋

    未标注

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,2#筋图纸没有给出明确的说明,那么你就按照梁的高度,扣减保护层厚度进行计算。